23.03.2007, 22:40 | #1 |
Пользователь
|
Системы Бесперебойного Питания
Купил сегодня бесперебойник, при питании от сети вроде работает нормально, только снимешь питание от сети - выключается и сигналит о перегрузке, хотя откуда перегрузка, непонятно. Кто посоветует - это у меня что-то не так работает или пора нести ящик (почти 7 кг весит) обратно в контору на замену к белогвардейцам?
Обидно, всегда доверял APC, а тут такое . |
27.03.2007, 01:03 | #5 |
Пользователь
|
Конечно, заряжал больше некуда, почти сутки (16 часов рекомендуется).
Вообще проблемка такая у APC не такая и редкая, на форуме тех. поддержки APC читал посты примерно с такой же бедой (беда и в том, что на том же форуме ответа не дождёшься), да и федеральный номер APC упорно издаёт длинные гудки (что они там, заснули все, что ли??) |
27.03.2007, 11:56 | #6 |
Пользователь
|
Всё-таки дозвонился в APC, нормально объяснили причину.
Оказалось, что такие ИБП не могут работать с блоками питания с активной коррекцией фактора мощности (Active PFC), у меня Chieftec GPS-400AA-101 A, а БП такого типа стоят сейчас во многих компах, поэтому и перегрузка при переключении на батарею. Подходит только серия Smart-UPS, но вот цены на них нехилые, и розетки не подходят. Вот такие дела... Последний раз редактировалось Alfard; 27.03.2007 в 12:00. |
26.12.2007, 18:24 | #7 |
Новичок
|
Системы Бесперебойного Питания
Возникла такая проблемка. Источник Бесперебойного Питания(ИБП) стал пищать во время работы компа именно тогда, когда играешь в игрушки. При обычном простое ничего такого нету, а когда запускаешь игруху, и начинаешь гамать(ну там перестрелка какая-нить и т.п.) ИБП начинает зверски пищать, при этом горит зелёная(самая верхняя) и красная(3 сверху) лампы. В инструкции ИБП не разобран такой вариант. Раньше такого не было.
Подскажите в чем может быть дело??? Модель APC Back-UPS 350 P.S.:Заранее спасибо.
__________________
Что имеем не храним, потеряя плачим. Последний раз редактировалось Shinigami; 26.12.2007 в 19:45. |
26.12.2007, 19:20 | #9 |
Новичок
|
Алёша, На чем? На ИБП??? Зачем? Раз пищит значит по идеи какие-то неполадки, а вот какие а не знаю. И к тому же на ИБП звук не убавляется, если только не разбирать его.
__________________
Что имеем не храним, потеряя плачим. Последний раз редактировалось Shinigami; 26.12.2007 в 19:21. |
26.12.2007, 19:58 | #14 | ||||||||||||||||||||||||
Пользователь
|
за последнее время были какие-нибудь изменения в конфигурации компьютера (например: поставил новую видеокарту или процессор)? |
||||||||||||||||||||||||
26.12.2007, 20:08 | #15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новичок
|
Неужели придётся новый покупать Срок годности уже вышел, не заменят
__________________
Что имеем не храним, потеряя плачим. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.2007, 20:10 | #16 |
Местный
|
не знаю, какая инструкция изучалась, но из родной всё должно быть понятно.
Shinigami, отключи монитор от ИБП, а на компе настрой софт (у apc называется "парашют" - powerchute), чтобы операционка автоматически завершала работу при аварии. Последний раз редактировалось rmn; 26.12.2007 в 20:27. |
26.12.2007, 20:20 | #17 |
Новичок
|
rmn, дак проблема в том что каждая лампа должна гореть по отдельности. И только при включении, когда происходить проверка баттареи горят 1 и 2. А во всех остальных случаях по отдельности. Вот поэтому я и засомневался. Думал может зеленая зависает при работе. Снёс бы в сервисный центр, да находится все это дома в Мед-горе.
Сколько же раз будет операционка тогда перезагружатся, если ИБП пищит и пищит. Думаю до конца недели темку мона продержать, может кто ещё че предложит, а так походу новый покупать придётся
__________________
Что имеем не храним, потеряя плачим. Последний раз редактировалось Shinigami; 26.12.2007 в 20:25. |
26.12.2007, 20:25 | #18 |
Местный
|
Shinigami, всё правильно. При включении идёт самотестирование, поэтому все индикаторы и загораются. А при работе означает, что ИБП работает от сети и находится в состоянии перегрузки.
В комплекте с этим APC идёт USB-шнурок и компакт-диск с программой для мониторинга состояния ИБП и управления компом (выключение при полном разряде батареи). Монитор у тебя наверняка через ИБП подключён. Отключишь его и поручишь программе PowerChute выключение компьютера - не понадобится покупать новый ИБП. Там же в программе можешь посмотреть и загрузку ИБП - убедишься, что он действительно перегружен во время игр и прочих ресурсоёмких операций. Последний раз редактировалось rmn; 26.12.2007 в 20:29. |
26.12.2007, 20:30 | #19 | ||||||||||||
Новичок
|
__________________
Что имеем не храним, потеряя плачим. |
||||||||||||
Метки |
бесперебойник, бесперебойное питание, ибп |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Microsoft Office* | a2z | Работа с текстом | 298 | 17.11.2016 17:45 |
Продам блок питания | Jon | Компьютеры, приставки и комплектующие | 2 | 28.07.2009 12:53 |
Новость: ATI и NVIDIA - DirectX 10 | MDM | Новости и обзоры | 113 | 02.04.2008 11:55 |
Продам блоки питания | Raser flad | Компьютеры, приставки и комплектующие | 3 | 26.03.2008 14:49 |
Paragon Drive Backup* | Yagr | Система | 0 | 25.11.2007 15:12 |